中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 屠宰车间


4.3.1 屠宰车间应包括致昏放血间,浸烫脱毛间,浸蜡脱蜡间,摘小毛间,去内脏间,副产品加工间,血、羽毛及废弃物收集间,工器具清洗消毒间,维修间和检验室等。屠宰车间最小建筑面积宜符合表4.3.1的规定。
表4.3.1 屠宰车间最小建筑面积
4.3.2 屠宰车间内致昏放血、浸烫脱毛(或浸蜡脱蜡)、去头爪及内脏粗加工间应为非清洁区;摘小毛、掏膛和心肝胗精加工间应为半清洁区;在布置车间建筑平面时,应隔断划分以上两个分区,各分区之间人流、物流不得交叉。
4.3.3 屠宰车间建筑宜为单层,车间净高不宜低于4.5m。
4.3.4 屠宰车间内与沥血线路平行且不低于沥血轨道高度的墙体表面应光滑平整、不渗水和耐冲洗。
4.3.5 屠宰车间地面应沿生产线设排水明沟,位置宜在生产线下方。
4.3.6 烫毛或浸腊生产线的烫池部位及其他非清洁区用房宜设气楼,加强自然通风与采光。
4.3.7 屠宰车间应设检验室,其面积应符合卫生检验的需要。
4.3.8 屠宰车间的血、羽毛及废弃物收集间应靠外墙设置,出口应经缓冲间直通室外。
4.3.9 副产品加工间使用的台、池应采用不渗水材料制作,且表面应光滑易清洗消毒。
4.3.10 屠宰车间内运输小车的通道宽度:单向不应小于1.5m,双向不应小于2.5m。
条文说明
4.3.1 本规范表4.3.1中屠宰车间最小建筑面积按“平均每班每100只最小建筑面积”系根据原行业标准的统计数据,结合近年对新建屠宰车间的调研数据统计与分析确定的。
4.3.3 国外屠宰车间多为单层建筑。在处理加工过程中产生非食用肉、内脏、废弃物时,应将清洁的胴体、半成品与能引起污染的物料分开,以保证加工产品质量。因此,采用单层设计时,应注意安排好非清洁物料的流向。
    车间层高应能满足通风、采光、设备安装、维修和生产的要求。
4.3.4 由于部分禽类在宰杀放血后会苏醒挣扎,造成血液飞溅至墙壁高处。所以,此段墙体表面应便于冲洗墙面血污,保持车间卫生。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

禽类屠宰与分割车间设计规范 GB51219-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读