中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 重量


4.6.1 钢管按理论重量交货,也可按实际重量交货。
4.6.2 钢管的理论重量按式(1)计算(钢的密度按7.85kg/dm³)。
W=0.0246615(D-t)t……(1)
    式中:
    W——钢管的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
    D——钢管的外径,单位为毫米(mm);
    t——钢管的壁厚,单位为毫米(mm)。
4.6.3 钢管镀锌后单位长度理论重量按式(2)计算。
W'=cW……(2)
    式中:
    W'——钢管镀锌后的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
    W——钢管镀锌前的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
    c——镀锌层的重量系数,见表3、表4。
表3 镀锌层300g/㎡的重量系数
表3 镀锌层300g/㎡的重量系数
表4 镀锌层500g/㎡的重量系数
表4 镀锌层500g/㎡的重量系数
4.6.4 以理论重量交货的钢管,每批或单根钢管的实际重量与理论重量的允许偏差应为±7.5%。
查找 上节 下节 返回
顶部

低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读