中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 直径和壁厚


4.1.1 外径(D)不大于219.1mm的钢管按公称口径(DN)和公称壁厚(t)交货,其公称口径和公称壁厚应符合表1的规定。其中管端用螺纹或沟槽连接的钢管尺寸参见附录A。
    外径大于219.1mm的钢管按公称外径和公称壁厚交货,其公称外径和公称壁厚应符合GB/T21835的规定。
表1 外径不大于219.1mm的钢管公称口径、外径、公称壁厚和不圆度(单位为毫米)
表1 外径不大于219.1mm的钢管公称口径、外径、公称壁厚和不圆度(单位为毫米)
4.1.2 钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表2的规定。根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应表2规定以外允许偏差的钢管。
表2 外径和壁厚的允许偏差(单位为毫米)
表2 外径和壁厚的允许偏差
查找 上节 下节 返回
顶部

低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读