6 疏散平面图各元素的尺寸


6.1 在预期的观察距离上,疏散平面图上显示的信息应清晰易读。中文最小字高应为3mm,英文字母最小字高应为2mm。所选字体宜使文字在预期观察距离上具有最佳的清晰度。
6.2 图名区域的最小高度至少应为疏散平面图最小外部尺寸的7%,图名文字的总行高(含行间距)至少应为图名区域高度的60%。当图名仅使用中文时,图名区域及其文字的最小高度示例见表1。
表1 图名区域及其文字的最小高度示例
表1 图名区域及其文字的最小高度示例
6.3 疏散平面图上显示的安全标志的最小高度应为7mm。
6.4 表示设施结构墙体的图线,其最小线宽应为1.6mm;表示设施内部分隔墙的图线,其最小线宽应为0.6mm。若在疏散平面图中表示出详细元素(如:楼梯、货架、窗口等),图线最小线宽应为0.15mm。
    在表示较长的疏散走廊时,宜在图中表示出建筑特征或设备,以使观察者对走廊的大小或距离有一定的判断。
 