9 安装位置


    疏散平面图的安装位置在其使用环境中应足够醒目,并应确保疏散平面图对预期观察者的无障碍性和可读性。
    疏散平面图应固定安装,预期的安装位置如下:
    a)设施使用者可以获悉疏散途径的位置。
    b)疏散路线上的关键位置点,这些关键位置点可能为:
    • 每层楼的主入口处;
    • 靠近电梯和楼梯的位置;
    • 每个房间内,如宾馆的房间;
    • 人员聚集地点,如食堂、办公中心、会议室等;
    • 主要的汇合点和交叉点。