中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 建筑专业



2.1 建(构)筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区
    1 《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
    (1)15.1.1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:
        1 锅炉间应属于丁类生产厂房,建筑不应低于二级耐火等级;当为燃煤锅炉间且锅炉的总蒸发量小于或等于 4t/h 或热水锅炉总额定热功率小于或等于 2.8MW 时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;
        2 油箱间、油泵间和重油加热器间应属于芮类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级;
        3 燃气调压间及气瓶专用房间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级。

    2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    (1)3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。
    (2)3.2.16 一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。
    (3)3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
    (4)5.2.3 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW 的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第 5.2.2 条有关民用建筑的规定确定。
    3 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
    (1)3.0.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素分类,储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素分类,并均应符合表 3. 0.1 的规定。
    (2)3.0.4 当屋内卸煤装置的地下部分与地下转运站或运煤隧道连通时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于 3000㎡。
    (3)3.0.5 每座室内贮煤场最大允许占地面积不应大于 50000㎡。每个防火分区面积不宜大于 12000 ㎡,当防火分区面积大于 12000 ㎡ 时,防火分区之间应采用宽度不小于 10m的通道或高度大于堆煤表面高度 3m 的防火墙进行分隔。
    (4)3.1.10 封闭式战桥、转运站等运煤建筑围护结构应采用不燃性材料,当不设置自动灭火系统时,其钢结构应采取防火保护措施。
    (5)3.0.11 室内贮煤场采用钢结构时,应符合下列规定:
        1 堆煤表面距离钢结构构件小于或等于3m 范围内的钢结构承重构件应采取防火保护措施,且耐火极限不应小于 2.50h;
        2 堆煤表面下与煤接触的混凝土挡墙应采取隔热措施。
    4 《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2011
    (1)6.1.5 液氨储存处置设施区按乙类二级,尿素贮存处置设施按丙类二级。

2.2 厂区总平面布置
    1 《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
    (1)4.1.2 锅炉房宜为独立的建筑物。
    2 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
    (1)4.0.15 厂区内建(构)筑物、设备之间的防火间距不应小于表 4.0.15 C 见书后插页) 的规定;高层厂房之间及与其他厂房之间的防火间距,应在表 4.0.15 规定的基础上增加 3m。

2.3 热源厂建(构)筑物的安全疏散
    1 《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
    (1)4.3.7 锅炉间出入口的设置应符合下列规定:
        1 出入口不应少于 2 个,但对独立锅炉房的锅炉间,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于 200㎡ 时,其出入口可设 1 个;
        2 锅炉间人员出入口应有 1 个直通室外;
        3 锅炉间为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于 2 个;楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。
    2 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
    (1)5.2.1 碎煤机室和转运站应至少设置 1 个通至主要各层的楼梯,该楼梯应采用不燃性隔墙与其他部分隔开,楼梯可采用钢楼梯,但其净宽不应小于 0.9m、坡度不应大于45°。运煤棋桥安全出口的间距不应超过 150m。
    (2)5.2.2 卸煤装置的地下室两端及运煤系统的地下建筑物尽端,应设置通至地面的安全出口。地下室安全出口的间距不应超过 60m。
    (3)5.2.3 室内煤场的安全出口不应少于 2 个,矩形煤场的安全出口的数量尚应与防火分区相对应。
    (4)5.2.5 配电装置室房间内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于 15m。
    (5)5.2.7 控制室的房间疏散门不应少于 2 个,当建筑面积小于 120㎡  时可设 1 个。
    (6)5.3.1 主厂房电梯应能供消防使用并应符合消防电梯的要求。除锅炉房消防电梯外,消防电梯应设置前室。

2.4 平面布置
    1 《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
    (1)4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、陆邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
    (2)4.1.4  住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。
    (3)4.3.1  单台蒸汽锅炉额定蒸发量为 1t/h~25t/h  或单台热水锅炉额定热功率为O.7MW~17.5MW 的锅炉房,其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间固定端一侧布置;单台蒸汽锅炉额定蒸发量为 35t/h~75t/h  或单台热水锅炉额定热功率为 29MW~174MW 的锅炉房,其辅助间和生活间根据具体情况,可贴邻锅炉间布置,或单独布置。
    (4)4.3.8 锅炉间通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。
    (5)15.1.2 锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积 10% 的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用坚井泄爆方式时,坚井的净横断面积应满足泄压面积的要求。
    2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    (1)3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。
    办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于 3.00h 的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。
    办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置 1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
    (2)5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
        1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于 6m。
        采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。
        2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。
        3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

        4 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,且储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
        5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙。
        6 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。
        7 应设置火灾报警装置。
        8 应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。
        9 锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 的规定。油浸变压器的总容量不应大于 1260kV•A,单台容量不应大于 630kV•A。
        10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第 9 章的规定。

    3 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
    (1)4.0.11 点火油罐区的布置应符合下列规定:
        1 应单独布置;
        2 点火油罐区四周应设置 1.8m 高的围墙;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围墙时,该段厂区围墙应为 2.5m 高的实体围墙;
        3 点火油罐区的设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074 的有关规定。
    (2)4.0.13  液氨区的布置应符合下列规定:
        1 液氨区应单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带,避开人员集中活动场所和主要人流出入口,并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧;
        2 液氨区应设置不低于 2.2m 高的不燃烧体实体围墙;当利用厂区围墙作为氨区的围墙时,该段围墙应采用不低于 2.5m 高的不燃烧体实体围墙;
        3 液氨储罐应设置防火堤,防火堤的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 及《储罐区防火堤设计规范》GB50351 的有关规定。
    (3)5.1.3  主厂房至少应有 1 个能通至各层和屋面且能直接通向室外的封闭楼梯间,其他疏散楼梯可为敞开式楼梯;集中控制楼至少应设置 1 个通至各层的封闭楼梯间。
    (4)5.3.13  柴油发电机房宜独立设置,柴油储罐或油箱应布置在柴油发电机房外。当柴油发电机房与其他建筑物合建时,应符合下列规定:
        1 宜布置在建筑的首层,并应设置单独安全出口;
        2 应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

2.5 建筑构造
    1 《锅炉房设计规范》GB 50041-2020
    (1)15.1.3  燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助闰之间应设置防火隔墙,并应符合下列规定:
        1 锅炉间与油箱闽、油泵间和重油加热器间之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于 3.00h ,隔墙上开设的门应为甲级防火门;
        2 锅炉间与调压间之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于 3.00h;
        3 锅炉间与其他辅助闻之间的防火隔墙,其耐火极限不应低于 2.00h ,隔墙上开设的门应为甲级防火门。

    (2)15.1.4 锅炉房和其他建筑物贴邻时,应采用防火墙与贴邻的建筑分隔。
    (3)15.1.5 调压间的门窗应向外开启并不应直接通向锅炉间,地面应采用不产生火花地坪。
    (4)15.1.18 平台和扶梯应选用不燃烧的防滑材料;操作平台宽度不应小于 800mm,扶梯宽度不应小于 600mm;平台上部净高不应小于 2m,扶梯段上部净高不应小于 2.2m;经常使用的钢梯坡度不宜大于 45°。
    2 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019
    (1)1.5.16 运煤栈桥下方布置丁、戊类场所时,应符合下列规定:
        1 应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃性外墙和耐火极限不低于 1.00h 的不燃性屋顶;
        2 运煤战桥水平投影范围内的厂房外墙开口部位上方应设置挑出长度不小于 1m、耐火极限不低于 1.00h 的防火挑檐。
    (2)5.3.2 主厂房及辅助厂房的室外疏散楼梯应符合下列规定:
        1 室外疏散楼梯和平台均应采用不燃性材料制作,其耐火极限不应低于0.25h;
        2 除疏散门外,楼梯周围 2m 内的墙面上不应设置门、窗、洞口;疏散门不应正对梯段;
        3 通向室外楼梯的疏散门应采用乙级防火门,并应向室外开启。
    (3)5.3.3 变压器室、配电装置室等室内疏散门应为甲级防火门,电子设备间、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门;上述房间中间隔墙上的门应采用乙级防火门。
    (4)5.3.19 厂房、仓库的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口,且每个防火分区不应少于 2 个,设置的位置应与消防车登高操作场地相对应。
    (5)5.3.20 供消防人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置在室外易于识别的明显标志。

查找 上节 下节 返回
顶部

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(市政工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读