中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 防排烟设计


5.1 系统设计
5.1.1 一般规定
    1《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    (1)8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
        1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于 300m2 且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
        2 建筑面积大于 5000m2 的丁类生产车间;
        3 占地面积大于 1000m2 的丙类仓库;
        4 高度大于 32m 的高层厂房(仓库)内长度大于 20m 的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m 的疏散走道。

    2《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
    (1)4.1.1  建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。
    (2)4.1.2  同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
    3《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    (1)9.1.2  甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% 。
    (2)9.1.3  为甲、乙类厂房服务的送凤设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。 

5.2 排烟系统
5.2.1 一般规定
    1 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
    (1)4.3.1  采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。
5.2.2 自然排烟系统
    1 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
    (1)4.3.2  防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第 4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于或等于 6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m。
    (2)4.3.3  自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
        1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;
        2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;
        3 当房间面积不大于 200m2 时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;
        4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于 3.0m;
        5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
    (3)4.3.4  厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:
        1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;
        2 当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制
方式开启;当屋面斜度小于或等于 12°时,每 200m2   的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于 12°时,每每 400m2   的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。
    (4)4.3.6  自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度 1.3m~1.5m 的手动开启装置。
5.2.3 机械排烟系统
    1《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
    (1)4.2.1  设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
    (2)4.2.2  挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第 4.6.2 条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于 25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
    (3)4.2.3  设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
    (4)4.2.4  公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表 4.2.4 的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的 8 倍。
    (5)4.4.1  当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
    (6)4.4.4  排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第 3.3.5 条第 3 款的规定。
    (7)4.4.5  排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第 3.3.5 条第 5 款的规定,且风机两侧应有 600mm 以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:
        1 机房内应设置自动喷水灭火系统;
        2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;
        3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min 保证其结构完整性。
    (8)4.4.7  机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于 20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于 15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。
    (9)4.4.8  排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
        1 排烟管道及其连接部件应能在 280℃时连续 30min 保证其结构完整性。
        2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。
        3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于 0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于 1.00h。
        4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.50h。
    (10)4.4.9  当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于 150mm 的距离。
    (11)4.4.10  排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
        1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
        2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
        3 排烟风机入口处;
        4 穿越防火分区处。

    (12)4.4.11  设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于 1.00h 的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。
    (13)4.4.12  排烟口的设置应按本标准第 4.6.3 条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于 30m。除本标准第 4.4.13 条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
        1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
        2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于 3m 的区域,其排烟口可设置在其净空高度的 1/2 以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于 0.5m。
        3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于 50m2 时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第 4.6.3 条第 3 款计算。
        4 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
        5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于 1.5m。
        6 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按本标准第 4.6.14 条的规定计算确定。
        7 排烟口的风速不宜大于 10m/s。
    (14)4.4.13  当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:
        1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;
        2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于 1.5m/s;
        3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的 25%,且孔洞应均匀布置。
    (15)4.4.14  按本标准第 4.1.4 条规定需要设置固定窗时,固定窗的布置应符合下列规定:
        1 非顶层区域的固定窗应布置在每层的外墙上;
        2 顶层区域的固定窗应布置在屋顶或顶层的外墙上,但未设置自动喷水灭火系统的以及采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑应布置在屋顶。
    (16)4.4.15  固定窗的设置和有效面积应符合下列规定:
        1 设置在顶层区域的固定窗,其总面积不应小于楼地面面积的 2%。
        2 设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗,单个固定窗的面积不应小于1m2,且间距不宜大于 20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的 1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置。
        3 设置在中庭区域的固定窗,其总面积不应小于中庭楼地面面积的 5%。
        4 固定玻璃窗应按可破拆的玻璃面积计算,带有温控功能的可开启设施应按开启时的水平投影面积计算。
    (17)4.4.16  固定窗宜按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置且不应跨越防火分区。
    (18)4.5 补风系统的要求
        4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500m2 的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。
        4.5.2  补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的 50%。
        4.5.3  补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。
        4.5.4  补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风 L 口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于 5m。
        4.5.5  补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
        4.5.6  机械补风口的风速不宜大于 10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于 5m/s;自然补风口的风速不宜大于 3m/s。
        4.5.7  补风管道耐火极限不应低于 0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于 1.50h。
    (19)4.6.4  当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于 6m 的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为 6m 及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。
    (20)4.6.1排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2 倍。
5.2.4 消防联动
    1 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
    (1)4.3.6  自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度 1.3m~1.5m 的手动开启装置。
    (2)4.4.3  排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过 10 个。
    (3)4.4.6  排烟风机应满足 280℃时连续工作 30min 的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
    (4)5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
        1 现场手动启动;
        2 火灾自动报警系统自动启动;
        3 消防控制室手动启动;
        4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
        5 排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

查找 上节 下节 返回
顶部

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(市政工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读