中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 一般规定


1.0.1 工程设计说明中应有消防设计专项说明,包含以下基本内容:
    1 防排烟系统的设置区域及其方式,系统划分,控制方式。
    2 自然通风(排烟)设施的设置,机械加压送风、机械排烟系统的计算风量,补风系统及固定窗的设置。
    3 防排烟系统的风管材料及耐火极限。
    4 暖通空调系统防火、防爆措施。
1.0.2 本要点适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业规范或标准有特别规定的,从其规定。《建筑防烟排烟系统防排烟标准》GB51251简称“防排烟标准”,《建筑设计建规》GB50016简称“建规”。
1.0.3 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内的消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照“建规”有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
1.0.4 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
    1 防烟楼梯间及其前室;
    2 消防电梯间前室或合用前室;
    3 避难走道的前室、避难层(间)。
1.0.5 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
    2 建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间;
    3 占地面积大于1000㎡的丙类仓库;
    4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m 的疏散走道。
1.0.6 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    2 中庭;
    3 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间;
    5 建筑内长度大于20m的疏散走道。
1.0.7 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

查找 上节 下节 返回
顶部

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读