中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 自动喷水灭火系统


2.1 自动喷水灭火系统
2.1.1 设置场所
    1 除 GB50016-2014(2018 年版)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于 5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
        2)占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
        3)占地面积大于1500㎡的木器厂房;
        4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
        5)高层乙、丙类厂房;
        6)建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。
    2 除 GB50016-2014(2018 年版)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        1)每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
        注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
        2)每座占地面积大于 600㎡的火柴仓库;
        3) 邮政建筑内建筑面积大于 500㎡的空邮袋库;
        4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
        5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于 0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库;
        6)总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;
        7)每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。
    3 除 GB50016-2014(2018 年版)另有规定和不宜用水保护或灭火的所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
        2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
        3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
        4)建筑高度大于 100m 的住宅建筑。
        5)建筑高度不大于 100m 的一类高层住宅、高层住宅与其他功能组合的建筑除住宅外的其他部位。
    4 除 GB50016-2014(2018 年版)另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
        1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
        2)任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
        3) 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑等;
        4)藏书量超过50万册的图书馆;
        5)大、中型幼儿园,老年人照料设施;
        6)总建筑面积大于500㎡ 的地下或半地下商店;
        7)设置在地下或半地下或 地上四层及以上楼层的 歌舞娱乐放映游艺场所 (除游泳场所外),设置在首 层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
    5 贴邻或布置在民用建筑内燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。如该建筑内无自动喷水灭火系统,应设其他自动灭火设施。
    6 贴邻或布置在民用建筑内的柴油发电机房及储油间,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。如该建筑内无自动喷水灭火系统,应设其他自动灭火设施。
    7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:
        1)I、II、III 类地上汽车库;
        2)停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;
        3)机械式汽车库;
        4) 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;
        5)I 类修车库。
   
8 下列部位应设置水幕系统:
        1)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用 建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
        2)应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
        3)需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
    9 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:
        1)火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
        2)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
        3)建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
        4)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
        5)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过 2000 个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
        6)建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。
    10 根据本要点要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用大空间智能型主动喷水灭火系统或固定消防炮等灭火系统。

2.1.2 设置场所火灾危险等级
    1 设置场所的火灾危险等级应划分为轻危险级、中危险级(I 级、II 级)、严重危险级(I 级、II 级)和仓库危险级(I 级、II 级、III 级)。
    2 设置场所的火灾危险等级应按 GB50084—2017 附录 A 进行分类。
2.1.3 设计基本参数
    1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于 GB50084-2017 表5.0.1 的规定。
    2 民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于 GB50084-2017 表 5.0.2 的规定。
   
3 最大净空高度超过 8m 的超级市场采用湿式系统的设计基本参数应按 GB50084-2017 第 5.0.条和 5.0.5 条的规定执行。
    4 仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数应符合下列要求:
        1)当设置场所的火灾危险等级为仓库危险级 I 级~III 级时,系统设计基本参数不应低于 GB50084-2017 表 5.0.4-1~5.0.4-4 表的规定;
        2)当仓库危险级 I 级、仓库危险级 II 级场所中混杂储存仓库危险级 III 级物品时,系统设计基本参数不应低于 GB50084-2017 表 5.0.4-5的规定。
    5 仓库及类似场所采用早期抑制快速响应喷头时,系统的设计基本参数不应低于GB50084-2017 表 5.0.5.的规定。
    6 仓库及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时,湿式系统的设计基本参数不应低于GB50084-2017 表 5.0.6 的规定。
    7 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过 GB50084-2017 第 5.0.5 条的规定时,应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板。货架内置洒水喷头的设置应符合下列规定:
        1)仓库危险级 I 级、II 级场所应在自地面起每 3.0m 设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级 III 级场所应在自地面起每 1.5m~3.0m 设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过 3.0m;
        2)当采用流量系数等于 80 的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于 115 的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa;
        3)洒水喷头间距不应大于 3m,且不应小于 2m。计算货架内开放洒水喷头数量不应小于 GB50084-2017 表 5.0.8 的规定;
        4)设置 2 层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应交错布置。
    8 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔时,系统应独立设置,且应符合下列要求:
        1)喷头设置高度不应超过 8m;当设置高度为 4m~8m 时,应采用快速响应洒水喷头;
        2)喷头设置高度不超过 4m 时,喷水强度不应小于0.5L/(s.m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加 0.5L/(s.m);
       
3)喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为 1.8m~2.4m,喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于 0.3m,与顶板的距离应符合本要点第条的规定。
        4)持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
2.1.4 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。

2.1.5 自喷系统配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
2.1.6  供水
    1 当自动喷水灭火系统中设有 2 个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀。
    2 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。
    3 采用临时高压供水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准 GB50974-2014的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 5min 用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
    4 高位消防水箱的出水管应符合下列规定:
        1)应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
        2)出水管管径应经计算确定,且不应小于 100mm.
    5 当消防水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。
2.1.7 操作与控制
    1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
    2 预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
    3 雨淋系统和自动控制水幕系统,消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:
        1)当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动。
        2)当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。
    4 预作用装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,并应符合下列要求:
        1)处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
        2)处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。
    5 雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液(水)动或气动。当雨淋报警阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差,应根据雨淋报警阀的性能确定。
    6 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:
        1)自动控制;
        2)消防控制室(盘)远程控制;
        3)预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。
    7 当建筑物整体采用湿式系统,局部场所采用预作用系统保护且预作用系统串联接入湿式系统时,除应符合本要点第 1 条的规定外,预作用装置的控制方式还应符合本要点第 6 条的规定。
    8 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。
    9 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、消防水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压、以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制消防水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
2.1.8  简易自动喷水灭火系统(局部应用系统)
    1 设置场所
        1)局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过 1000 ㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级 I 级场所。
        2)局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,喷水强度应符合 GB50084-2017 第5.0.1条的规定,持续喷水时间不应低于 0.5h。
        3)局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积应符合下列规定:
            a 采用标准覆盖面积洒水的系统,喷头布置应符合轻危险级或中危险级 I 级场所的有关规定,作用面积内开放的喷头数量应符合 GB50084-2017表 12.0.3 的规定。
            b 采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统,喷头布置应符合 GB50084-2017 第 7.1.4条的规定。作用面积内开放喷头数量应按不少于 6 只确定。

    2 系统组件和控制
        1)采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过 20 只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过 12 只的局部应用系统,可不设报警阀组。不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。
        2)局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。
        3)不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。
    3 供水
    当室内消火栓系统的设计流量能满足局部应用系统设计流量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道。当不满足时(无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统的设计流量不能满足局部应用系统设计流量)应符合下列规定:
        1)市政供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
        2)市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许消防水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防水泵;
        3)市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从市政供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;
        4)可按三级负荷供电,且可不设备用泵;
        5)应设置倒流防止器或采取其他有效防止污染生活用水的措施。

2.2 大空间智能型主动喷水灭火系统
2.2.1 系统分类
    大空间智能型主动喷水灭火系统包括:1、大空间智能灭火装置;2、自动扫描射水灭火装置;3、自动扫描射水高空水炮灭火装置。
2.2.2 设计基本参数
    1 配置各种标准型、增强型大空间智能灭火装置;配置标准型自动扫描射水灭火装置;配置标准型、增强 I 型、增强 II 型自动扫描射水高空水炮的大空间智能型主动喷水灭火系统的灭火装置的基本设计参数,应符合 DB62/T25-3045-2009表5.0.1-1~6 的规定。
    2 配置各种灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统的设计流量,不应低于DB62/T25-3045-2009 表 5.0.2-1~6 的规定。
2.2.3 系统组件
    1 设置大空间智能型主动喷水灭火系统的场所,当喷头或高空水炮为平天花或平梁底吊顶设置时,设置场所地面至天花底或梁底的最大净空高度不应大于以下规定。大空间大流量喷头标准型、增强型:25m扫描射水喷头标准型:6m高空水炮标准型、增强型:20(35)m
    2 设置大空间智能型主动喷水灭火系统的场所,当喷头或高空水炮为边墙式或悬空式安装,且喷头及高空水炮以上空间无可燃物时,设置场所的净空高度可不受限制。
2.2.4  供水
    1 水源可由市政生活、消防给水管道供给,也可由消防水池供给。
    2 当给水水源的水压水量不能同时保证系统的水量及水压要求时,应设置供水泵组。
    3 系统应设置高位消防水箱或气压稳压装置。高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装高度1m。高位水箱可以与自动喷水灭火系统或消火栓系统的高位水箱合用,出水管可与自喷系统共用。如单独设置高位水箱,其有效容积应不小于1m³

2.3 水喷雾灭火系统
2.3.1 基本设计参数和喷头布置
    1 基本设计参数
        1)系统的供水强度和持续供给时间不应小于GB50219-2014 表3.1.2 的规定,响应时间不应大于 GB50219-2014 表 3.1.2 的规定。
        2)水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于 0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于 0.2MPa,但对于甲、乙、丙类液体储罐不应小于 0.15MPa。
    2 喷头的布置
    水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。

2.3.2  系统组件及供水系统
    1 水雾喷头的选型应符合下列要求:
        1)扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头;
        2)室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽,室外设置的水雾喷头宜带防尘帽;
        3)离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网。
    2 按 GB50219-2014 表 3.1.2 的规定,响应时间不大于 120s 的系统,应设置雨淋报警阀组,雨淋报警阀组的功能及配置应满足 GB50219-2014 第 4.0.3 要求。
    3 当系统供水控制阀采用电动控制阀或气动控制阀时应符合 GB50219-2014 第 4.0.4规定。
    4 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器;给水管道工作压力不应大于 1.6MPa,应在管道的低处设置放水阀或排污口。
    5 在严寒与寒冷地区室外设置的雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀及其管道,应采取伴热保温措施
    6 设置水喷雾灭火系统的场所应设有排水设施。
    7 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。
2.3.3  操作与控制
    1 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;但当响应时间大于 120s 时,可采用手动控制和应急机械启动两种控制方式。
    2 当系统使用传动管探测火灾时,应符合下列规定:
        1)传动管宜采用钢管,长度不宜大于 300m,公称直径宜为 15mm~25mm,传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于 2.5m;
        2)电气火灾不应采用液动传动管;
        3)在严寒和寒冷地区,不应采用液动传动管;当采用压缩空气传动管时,应采用防止冷凝水积存的措施。
    3 水喷雾灭火系统的控制设备应具有下列功能:
        1)监控消防水泵的启、停状态;
        2)监控雨淋报警阀的开启状态,监控雨淋报警阀的关闭状态;
        3)监控电工或气动控制阀的开、闭状态;
        4)监控主、备用电源的自动切换。

2.4 细水雾灭火系统
2.4.1 细水雾灭火系统适用的场所
    1 细水雾灭火系统适用于扑救相对密闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾。
    2 细水雾灭火系统不适用于扑救下列火灾:
        1)可燃固体的深位火灾;
        2)能遇水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物的火灾;
        3)可燃气体火灾。
2.4.2 细水雾灭火系统的设计系统选型应符合下列规定:
    1 液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库,以及密集柜储存的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统;
    2 油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位,宜采用局部应用方式的开式系统;
    3 采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库,可选择闭式系统。
2.4.3 系统管道及其布置
    1 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976 和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771 的有关规定。
    系统最大工作压力不小于 3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》GB/T20878 中规定牌号为 022Cr17Ni12Mo2 的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于牌号为022Cr17Ni12Mo2 的金属管道。
    2 设置在有爆炸危险环境中的系统,其管网和组件应采取静电导除措施。

2.4.4 设计参数
    1 喷头的最低设计工作压力不应小于 1.20MPa。
    2 闭式系统当喷头的设计工作压力不小于10MPa 时,闭式系统可根据喷头的安装高度按规范表 3.4.2 的规定确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距;当喷头的设计工作压力小于 10MPa 时,应经试验确定。
    闭式系统的作用面积不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只。
    3 采用全淹没应用方式的开式系统,其喷雾强度、喷头的布置间距、安装高度和工作压力,宜经实体火灾模拟实验确定,也可根据喷头的安装高度按规范表 3.4.4 确定系统的最小喷雾强度和喷头的布置间距。
    4 系统的设计持续喷雾时间应符合下列规定:
        1) 用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间图书库、资料库、档案库文物库,电缆隧道、电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于 30min。
        2) 用于保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间时,系统的设计持续喷雾时间不应小于 20min。
        3) 用于扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾时,系统的设计持续喷雾时间不应小于 15s,设计冷却时间不应小于 15min;

        4) 对于瓶组系统,系统的设计持续喷雾时间可按实体或在模拟实验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。
2.4.5 系统供水
    1 系统的水质除应符合制造商的技术要求外,尚应符合下列要求:
        1)泵组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的有关规定;
        2)瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《瓶(桶)装饮纯净水卫生标准》GB17324的有关规定;
        3)系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。
    2 过滤器应符合下列规定:
        1)过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料;
        2)过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的 80%。

2.4.6  控制
    1 瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统。
    泵组系统应具有自动、手动控制方式。
    2 开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动。闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接连锁自动启动。
    3 在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置。
    4 手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的的全部操作,并应采取防止误操作的措施。手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与保护场所对应的明确标识。
    设置系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置系统操作说明。
    5 开式系统的分区控制阀应符合下列规定:
        1)应具有接受控制信号实现启动、反馈阀门起闭或故障信号的功能;
        2)应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关闭阀门应采用手动操作方式;
        3)应在明显位置设置对应于防护区或保护对象的永久性标识,并应标明水流方向。
查找 上节 下节 返回
顶部

甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读