中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(二)建筑智能化部分


问题1.  光纤进入建筑物处是否需要设置信号浪涌保护器? 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 中 8.0.10 条(强制执行条文):当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号浪涌保护器。光纤并不导电,是否需要设置信号浪涌保护器?
处理意见:根据《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 中 8.0.10条的条文说明及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012中 5.5.1  条,光纤从建筑外引入建筑物处的设备箱内应设置适配的信号浪涌保护器。施工图未按上述要求设计,审查意见应提“必须修改(强制性条文)”。
查找 上节 下节 返回
顶部

湖南省施工图审查常见问题及处理意见
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读