中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(一)强电部分


问题1.  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第 3.2.8 条,一级负荷双重电源供电,是否一定双回路末端切换?
处理意见:按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)中 10.1.8 条: 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。施工图未按上述要求设计,审查意见应提“必须修改(强制性条文)”
对于非消防一级负荷宜采用双回路末端切换,施工图未按此要求设计,审查意见可提“建议修改”
( 注:本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱)。

问题2.  消防控制室、配电室、小区弱电设备房的防水门槛及柴油发电机房储油间设置通向室外的通气管是否在电气图纸中表示?
处理意见:防水门槛应由电气专业提条件给建筑专业,由建筑专业实施。“设置通向室外的通气管”由暖通专业表示。

问题3.  消防配电线路与非消防配电线路是否可同一电缆桥架内敷设?
处理意见:消防配电线路与非消防配电线路宜分别设置电缆桥架敷设。

问题4.  燃油、燃气锅炉房的锅炉间、柴油发电机房的储油间是否需设置防爆灯具?
处理意见:燃油、燃气锅炉房的锅炉间、柴油发电机房的储油间属爆炸性危险场所,应采用防爆灯具。

问题5.  地下室排污泵负荷是不是消防负荷?可不可以与防火卷帘共用双电源箱?
处理意见:排污泵是否属消防设施由给排水专业提资料时确定,如属消防设施则可以与同属一个防火分区的防火卷帘共用双电源箱。

问题6.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中第 7.4.1 条 2 款规定,所有的一类高层应采用低烟无卤或无烟无卤电线、电缆,是否包含住宅建筑及住宅室内线缆?
处理意见:按《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 中 6.4.3 条及6.4.5 条规定,一类住宅建筑公共场所及干线电缆应采用低烟无卤或无烟无卤电线、电缆,住宅室内可采用低烟无卤或无烟无卤电线、电缆。

问题7.  根据《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 中 7.4.1 条:特大型和大型车库应按一级负荷供电,此处所言的按一级负荷供电,是该车库内所有负荷的用电等级都是一级负荷还是指消防负荷?
处理意见:负荷等级规定根据《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-20157.4.1 条的条文说明内容,一级负荷包括但不限于消防负荷。



查找 上节 下节 返回
顶部

湖南省施工图审查常见问题及处理意见
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读