10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装


Ⅰ 主控项目
10.7.1 支撑、檩条、墙架、次结构等构件应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。
    检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.7.2 消能减震钢支撑的性能指标应满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查检测报告。
Ⅱ 一般项目
10.7.3 墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差应符合表10.7.3的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:应符合表10.7.3的规定。
表10.7.3 墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差(mm)
表10.7.3 墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差(mm)
    注:H为墙架立柱的高度;h为抗风桁架、柱的高度;l为檩条或墙梁的长度。
    检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺、水准仪现场实测或观察。
10.7.4 檩条两端相对高差或与设计标高偏差不应大于5mm。檩条直线度偏差不应大于l/250,且不应大于10mm。
    检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺、水准仪现场实测或观察。
10.7.5 墙面檩条外侧平面任一点对墙轴线距离与设计偏差不应大于5mm。
    检查数量:每跨间不应少于3点。
    检验方法:用拉线、钢尺、经纬仪现场实测或观察。
条文说明
Ⅱ 一般项目
10.7.5 本条规定是为了控制墙面檩条安装完成后结构外侧平面的平整度。