中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 压型金属板


Ⅰ 主控项目
4.9.1 压型金属板及制作压型金属板所采用的原材料(基板、涂层板),其品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。
4.9.2 泛水板、包角板、屋脊盖板及制造泛水板、包角板、屋脊盖板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。
4.9.3 压型金属板用固定支架的材质、规格尺寸、表面质量等应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。
4.9.4 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。
Ⅱ 一般项目
4.9.5 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于10件。
    检验方法:基板厚度采用测厚仪测量,涂镀层厚度采用称重法测量。
4.9.6 压型金属板用固定支架应无变形,表面平整光滑,无裂纹、损伤、锈蚀。
    检查数量:按照检验批或每批进场数量抽取5%检查。
    检验方法:角尺量和观察检查。
4.9.7 压型金属板用紧固件,表面应无损伤、锈蚀。
    检查数量:按照检验批或每批进场数量抽取5%检查。
    检验方法:观察检查。
4.9.8 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料,外观质量应满足其产品标准要求,包装完好。
    检查数量:按照每批进场数量抽取10%检查。
    检验方法:观察检查。
条文说明
    本节将压型金属板系列产品看作成品,压型金属板包括单层压型金属板、扣板等屋面、墙面围护板材及其零配件。这些产品在进场时,均应按本节要求进行验收。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读