8.2 试验


8.2.1 启动点火装置,监测和记录炉内温度和压力变化。当试验炉内热电偶记录到的平均温度达到50℃时,开始计时。
8.2.2 试验开始后,每10s读取一次炉内热电偶温度,并保证平均测量值与标准曲线之间的偏差满足要求。
8.2.3 试验开始后,每10s读取一次炉内压力值,并保证炉内压力满足要求。
8.2.4 试验开始后,实时观察试件状态并做下列记录:
    a)背火面窜出火焰的持续时间,同时记录窜出火焰的位置。
    b)背火面出现贯穿至试验炉内的缝隙的时间,该缝隙应符合下列条件之一:
    1)直径25mm±0.2mm探棒可以穿过缝隙进入试验炉内;
    2)直径6mm±0.1mm的探棒可穿过缝隙进人试验炉内且可沿缝隙长度方向移动不小于150mm。
    c)记录裂缝的位置和试件破坏形式(包括面板破碎、面板脱落、框架塌落、五金脱落、以及密封材料失效等)。