5.1 试验炉


    试验炉除应符合GB/T9978.1一2008中5.2的规定外,还应符合下列规定:
    a)试件安装洞口净空尺寸不应小于3000mm×3000mm;当试件尺寸小于安装洞口时,试件应安装在支撑框架内并牢固安装在洞口中;
    b)应能设定并控制炉内温度,使其符合7.1的规定;
    c)应能控制和监测炉内热烟气压力,使其符合7.2的规定。