中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试验程序


5.1 将支承结构安装在试验框架上,按照GB/T9978.1的规定进行耐火试验。
5.2 按照GB/T9978.1的规定测量并记录炉内温度、炉内压力。
5.3 在开始测量并记录炉内温度、炉内压力的同时,测量并记录以下参数:
    a)支承结构受火面表面附近温度测量热电偶(见4.2.1)测量的温度;
    b)与双向低速探测器(见4.2.2)连接的差压变送器测量的压差,双向低速探测器附近的快速响应热电偶(见4.2.3)测量的温度;
    c)与氧含量测量取样探头(见4.2.5)连接的氧分析仪测量的氧含量。
5.4 试验的持续时间可基于支承结构的耐火性能依据试验需要进行确定,且不应小于45min。
5.5 记录5.2、5.3所述所有数据的时间间隔应为1min。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第2部分:耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南 GB/T9978.2-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读