中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 测量仪器及其应用


4.2.1 用于支承结构受火面的表面附近温度测量的热电偶,其结构及精度要求应符合GB/T9978.1中有关耐火试验炉炉内温度测量热电偶的规定。
4.2.2 用于支承结构受火面的表面气体流速测量的双向低速探测器,其结构如图8所示。探测器的探头由内径为D、长度为L=2D的不锈钢管制作(如D=14mm,L=28mm),该管分成两个相同的小室,两室之间的压差由长度(a)可调的支撑管连接到差压变送器测量。差压变送器的分辨率应满足微压差的测量需求,测量范围为0Pa~2000Pa。
图8 双向低速探测器结构示意图
4.2.3 双向低速探测器附近的温度采用K型(镍铬-镍硅)快速响应且非接地的热电偶进行测量,热电偶丝应带有耐热护套,电偶丝的外径不大于1.5mm。
4.2.4 支承结构受火面的表面气体流速v,按式(1)进行计算:
 支承结构受火面的表面气体流速v,式(1)
    式中:
    v——支承结构受火面的表面气体流速,单位为米每秒(m/s);
    p——双向低速探测器测得的压差,单位为帕斯卡(Pa);
    T——快速响应热电偶测量的温度,单位为开尔文(K)。
4.2.5 从耐火试验炉内获取气体样本的氧含量测量取样探头结构应与GB/T9978.1中用于测量耐火试验炉内压力的T型探头一致。氧含量采用氧分析仪测量,测量精度不应低于±0.05%(氧的体积分数),响应时间不应超过3s。
4.2.6 热电偶、双向低速探测器和氧含量测量取样探头的布置如图9所示,支承结构受火面的表面温度测量热电偶不少于五支。
    注:如耐火试验炉的开口尺寸为1700mm×1700mm或更小,则耐火试验炉的有效开口区域的每个角部布置一支热电偶,耐火试验炉的有效开口区域中心布置一支附加热电偶。
图9 测量仪器的布置位置
4.2.7 图9中的尺寸LA1及LA2应由测试实验室决定,但不应小于450mm。
4.2.8 图9中的尺寸LB1和LB2不应大于1700mm。
4.2.9 耐火试验炉的有效开口区域面积Aeff,按式(2)进行计算:
耐火试验炉的有效开口区域面积,Aeff,式(2)
4.2.10 支承结构受火面的表面附近温度测量热电偶的安装位置如图10所示。
图10 热电偶在支承结构表面上的位置
4.2.11 双向低速探测器的探头和快速响应热电偶应放置在石膏板的受火面,如图11所示。相邻探头的方向应旋转90°。探头和热电偶之间的距离应在50mm和150mm之间。
图11 双向低速探测器探头和快速响应热电偶在支承结构表面上的位置
4.2.12 氧含量测量取样探头应放置在石膏板的受火面,如图12所示。
图12 氧含量测量探头在支承结构表面上的位置

 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第2部分:耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南 GB/T9978.2-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读