9 标志、运输和贮存


9.1 标志与出厂合格证;
    9.1.1 标志
    9.1.1.1 标志应包括以下内容:
    a) 企业名称;
    b) 制品标记;
    c) 制品生产日期。.
    9.1.1.2 标志应设置在排气道进气口下部,内容应规范、清晰、完整。
    9.1.1.3 根据排气道内气流方向,在制品标志的同一外表面设流向符号:用“↑”表示。
    9.1.1.4 若制品分段制作时,每段均应作相应标记。
    9.1.2  出厂合格证
    凡经检验合格的准许出厂的制品,应填写出厂合格证。其内容应有:
    a) 合格证编号;
    b) 制品规格与数量;
    c) 出厂检测结果;
    d) 生产厂检验部门盖章,检查人员签名盖章。
9.2 运输
    运输排气道时,应使其固定,防止碰撞。装卸时不应抛掷。
9.3 贮存
    排气道的堆放场地应坚实平整,不同规格的排气道应分别堆放,平放堆垛高度不宜超过1.8m。当库存期超过1年时,应重新检验入库。
 