中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 要求


6.1 外观质量
    6.1.1 排气道的内外表面不应有裸露钢丝网、蜂窝、塌陷和空鼓现象。
    6.1.2 排气道流通截面为矩形时拐角应做成圆角或倒角。
    6.1.3 排气道端面应平整无飞边,且与管体外壁面相垂直。
    6.1.4 排气道的内表面应平整、光滑、无麻面,不应有裂纹。但表面龟裂和砂浆层干缩裂缝不在此限。
    6.1.5 有下列情况的排气道允许修补:
    a) 每侧壁面的麻面、蜂窝不应超过两处,每处面积不应超过0.01m²;
    b) 工地现场端面碰损,外壁纵深度不应超过50mm,宽度不应超过100mm。
6.2 尺寸偏差
    排气道尺寸偏差应符合表3的要求。
6.3 垂直承载力
    排气道垂直承载力不应小于90kN。
6.4 耐软物撞 击
    使用10kg沙袋,由1m高度自由下落,在排气道长边侧壁中心同一位置冲击5次的条件下,排气道未开裂。.
6.5 耐火性能
    排气道制品的耐火性能不应低于1.0 h。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 JG/T194-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读