关于建筑定性的问题
发表评论:
应该符合规范,如果针对建筑内部设计的话,一层按厂房设计,二层按仓库设计。如果把工业建筑当作整体,外部相关设计按要求严格的进行(比如室外消火栓设计:车间需要3个,仓库需要4个,最终就需要设4个)
0
0
2023-10-16
消防水泵进水管
发表评论:
两座水池,一共接近5000m3
0
0
2023-10-16
流水线作业设置在丁类二级仓库
发表评论:
可以设置防火分隔水幕系统充当防火墙,这样就不影响正常生产
1
0
2023-10-16
消防水泵试水管
发表评论:
1、流量测试装置的设置与试水管的设置没关系。流量测试装置的目的是检测流量。试水管的目的是检测水泵能否自动启动,以及水力警铃和压力开关能否动作。2、试水管排水应该没有间接排水的要求。间接排水是防止排水管堵塞或其他排水污染消防用水,试水管上的阀门是常闭的,直接和排水管相连不会受到影响。