专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
五棱镜中看世界
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
配电房风机房等设备房内是否需要安装疏散指示标识?
发表评论:
需要安装应急照明及疏散指示系统中的备用照明,不是疏散指示。依据建筑设计防火规范10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
0
0
2022-03-21
消防值班问题
发表评论:
在区域报警系统里,可以根据需要不设消防控制室,若有消防控制室,火灾报警控制器应设置在消防控制室;若没有消防控制室,则应设置在平时有专人值班的房间或场所。设置消防控制室则需3班每班2人进行24h值班,人员需取得建构筑物消防员资格证:建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 5.2条
0
2
2022-03-21
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭