专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
亲亲子衿
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
关于低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关连锁启泵
发表评论:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 13.1.11 联锁试验应符合下列要求,并应按本规范表C.0.4的要求进行记录: 1 干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联锁启动消防防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号; 2 消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵;
0
0
2025-02-21
楼顶消火栓静压
发表评论:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定: 1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa; 2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa; 3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa; 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa; 5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。
1
2
2025-02-21
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭