建筑吊顶内超过多少应增加消防感烟探测器?相关的规范文件是什么?
发表评论:
附录D 火灾探测器的具体设置部位30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。
0
0
2024-12-16
请问消火栓系统平时末端试水装置最大最小静压是多少?谢谢
发表评论:
消火栓系统是最不利点消火栓,不叫末端试水装置(喷淋系统的),一般装在屋顶,设有稳压泵的情况下静压应大于0.15Mpa,只设有高位消防水箱,参照栓规5.2.2条;最大静压看最有利点消火栓,不应大于1Mpa。
0
0
2024-12-16