专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
STON
关注
1
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?
发表评论:
是的,温度到了280,都要连锁风机,防止高温烟气串到其他防烟分区,个人理解,仅供参考。
0
0
2024-10-12
丙类厂房自然排烟
发表评论:
4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。还要防烟分区内满足任意一点不大于净高的2.8倍
4
0
2024-10-11
如果在排烟风井满足耐火极限要求,密封都没问题,在设置镀锌钢板排烟管是否需要防火措施
发表评论:
《通用规范》竖井没做强制性要求,可以和设计沟通下,我理解,实在有困难都可以不做(风管和保温)。竖井粉刷光滑等措施。《通规》11.1.3 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。《51251-2017》4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
2
0
2024-10-11
消火栓系统 | 消防验收现场评定常见问题解析
发表评论:
学习了,非常了,辛苦辛苦
0
0
2024-09-13
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭