专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
钱兔无量
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
喷淋喷头的选用
发表评论:
易熔元件洒水喷头是通过易熔元件合金受热熔化而开启的洒水喷头。适用于低温环境以及不允许喷头发生自爆的场所。、特点 1) 由铜合金框架、易熔合金元件、支撑元件、密封件、喷头座、螺钉和溅水盘等装配而成。 2) 易熔合金性能稳定、动作温度精确、响应速度快。 3) 可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所,如:冷库、地下车库等。 4) 可用于不允许喷头发生自爆的场所。
0
0
2023-02-02
末端试水装置压力表
发表评论:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.2条的条文解释末端试水装置图,压力表无表弯(《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的装置图上也无表弯);《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》均无端试水装置的压力表必须有表弯的要求。
1
0
2023-02-02
汽车库出入口30米内管道增加保温出自什么规定或者标准?
发表评论:
这个“30m”没有标准出处,常规万达、新城这类企业设计标准要求严寒或寒冷地区地下一层车道出入口30米范围内设置电伴热保温,夏热冬冷地区地下一层车道出入口30米范围内设置防冻保温
1
0
2023-02-02
消火栓检查中发现的问题
发表评论:
按《建筑设计防火规范》8.2.1条,确定是否设置室内消火栓;室内消火栓的设置跟建筑是否拥有室外消火栓没关系
0
0
2023-02-02
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭