挡烟垂壁底标高如何控制
发表评论: 《民用建筑设计统一标准》6.3.3条指的平时的情况,同消防排烟情况是不同的建筑防烟排烟系统技术标准第4.6.9条规定了最小清晰高度而4.6.2条要求储烟仓底距地面的高度应大于最小清晰高度所以,可以得出的结论挡烟垂壁高度小于净高-最小清晰高度因此,挡烟垂壁距地面小于2m,并不违反规范