
忙里偷闲123456
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
消防给水管道的设计流速不宜大于2.5
发表评论: 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《泡沬灭火系统设计规范》GB50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s
2023-02-21 17:25
1