  • 稳高压供水一定要稳压泵么
    发表评论: 稳高压系统是利用客观条件形成长期可靠的自然压力,这种系统别说稳压泵,水泵都可以不需要,前提是静动压满足规范要求,不满足的话就需要增设。

    0 0 2021-09-17 10:12

  • 厨房灭火系统
    发表评论: 你说的是厨房自动灭火装置吗?使用期限根据品牌不同,要求不同。一般来说是每个月巡检一次,每半年进行一次维保测试,主要观察氮气瓶压力,阀门状态,灭火剂等。喷施时是所有喷头一起喷洒,在进场验收和每半年的维保都需要做模拟喷洒试验。

    1 0 2021-09-17 10:09

  • 喷头与配水支管连接问题
    发表评论: 喷水强度不同,流量,工作压力等有所区别。

    0 0 2021-09-17 10:05

  • 消火栓系统和自动灭火系统的报警阀
    发表评论: 消火栓一般不设报警阀组,主要依靠流量开关和低压开关联锁启泵。

    0 4 2021-09-17 10:04