
vclee
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
补风系统是否需要联动
发表评论: 按规范解释肯定是要联动的,但是是做联动开启还是做联动关闭,这个有待考究,因为是或的关系,一般项目上做的是联动开启,请参考
2022-04-25 15:16
-
喷头安装是否正确
发表评论: 请参考自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017 7.2.3条的规定 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
2021-09-05 10:11
-
报警阀组安装距离
发表评论: 规范上并没有明确的回答,但是应当考虑两点,第一安装方便、第二使用及维护方便,如果报警阀室宽敞明亮还应以边界或凸出部门计算,反之以中心计算,希望能给您提供帮助,如有不妥请谅解,多多讨论学习
2021-09-05 10:06
-
末端试水装置试水接头的流量系数
发表评论: 大多数的工程都是这样的作法,但是想问一下是不是这样做就符合规范要求,还是说仅是个公认做法,其实并不符合规范要求
2021-09-05 09:54
-
防烟、排烟系统工程验收记录怎么填写
发表评论: 这个问题比较泛泛,如果真的回答起来可能几百字是打不住的,应该具体一点比如:物资报验、过程质量控制报验、试验报验、隐蔽工程报验、分部分项工程报验、单位工程报验等等,这些中还可以细分到下一级,例如试验报验中,又有漏光试验、漏风试验等,如果您问的是防排烟系统工程的验收记录的话,是应该填写单位工程竣工验收记录的,请参考执行,如有不同见解多多交流,希望可以帮助你
2021-09-05 09:49
1