
空中飞人
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
气体灭火如何在日常中安全运行,在发生火灾时可以快速反应。
发表评论: 气体灭火系统也是一类危险源。必须分析实际应用的伤亡事故风险(预防自动控制时误动作导致人员伤亡事故)切换设置手动和自动(有关规范也有说明:有人进入保护区时应设置手动)。例如:图书馆、档案馆、计算机房,上班期间有人进入时,应设置手动,下班后无人进入应设置为自动。有人值班时,设置为手动控制,万一发生火警,完全来得及手动控制。若不分析实际风险而全天自动控制,一旦系统误动作,就发生人员窒息死亡事故。
2021-10-04 14:51
1