
工程新一
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
哪条消防法规定不能使用泡沫夹心板?
发表评论: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。5.1.7 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
2023-10-05 17:39
-
消防立管穿楼板时要加套管,可以采用各种套管?套管厚度是多少?
发表评论: 一般采用金属套管,因为套管外面要填充混凝土,套管与消防管之间是不燃填充材料,穿楼板一般是没有强度要求的
2023-10-05 17:35
-
高层住宅走道设置送风对吗?又是什么条件下可机械送风?前室及楼梯间均采用自然通风方式的。
发表评论: 走道不应该是送风,首先要确定这个是走道还是前室,特殊情况下户门是可以直接开向前室的
2023-10-05 17:25
-
消火栓和自动喷水灭火系统
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-20148.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
2023-10-05 17:21
-
地下室机械排烟可否自然补风
发表评论: 我觉得理论上是行得通的,但是补风量、风速大小、管井尺寸怎么确定?
2023-10-05 17:05
-
稳压泵停泵、启泵压力与消火栓设计工作压力的关系?
发表评论: 消火栓工作压力P1,因设有稳压泵,需满足最不利点不低于0.15MPa,低压这个压力时,干管压力开关连锁启泵;稳压泵启泵压力P2,大于P1,大于值0.07MPa~0.10MPa,防止稳压泵未启动先启动消火栓泵;稳压泵停泵压力P3,大于P2,满足稳压泵启泵次数小于15次/小时,受漏水量与稳压罐容积影响;所有压力均查看同一点位,其他点位压力根据高差换算
2021-09-03 14:19
-
丁类厂房与室外110KV降压站间距,按建规3.4.1条间距不足15米,实际为9米左右,有什么弥补措施吗?
发表评论: 这种大型电站没接触过,不知道有没有电气专业相关要求
2021-09-03 11:26
-
低压二氧化碳防误动
发表评论: 加了也没用,瓶头阀一开就得喷完,管网超压要么安全阀起跳,要么爆管,增加了危险因素也没那么容易勿喷的,一般需要烟感加温感的符合报警信号才能启动,温感误报的情况很少
2021-09-03 11:01
-
灭火器检查的问题,就是不再想用检查卡,而是在每个灭火器设置点贴上二维码,扫码检查填写内容,有问题及时拍照,照片需附上时间姓名等水印,然后这些检查的记录信息会以在网络中保存,这样合法合规的吗请问各位大神??
发表评论: 当然合规,点检卡只是督促员工做好定期巡查工作,这个扫码的想法非常好,如果能把所以常规巡查、检查、检测都做成一个系统就完美了,估计可以申请专利
2021-09-01 16:56
-
末端试水装置试水接头的流量系数
发表评论: 没这个必要,装个大小头就可以了,15的喷头就装25*15的,20的就装25*20的,很多工程都不会考虑这些,只有安装后测试的数据才更准确
2021-08-30 09:25
-
企业增加固定消防泡沫系统没有部门接受备案怎么办?
发表评论: 危化品企业工属于特殊建筑工程,应该需要设计审核验收的,比备案要麻烦一些
2021-08-30 09:13
-
商业服务网点楼梯间的形式?
发表评论: 应该是可以的。根据建规5.4.10 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;商业服务网点面积不超过300平方米,层数不超过两层。
2021-08-30 09:09
-
关于自然排烟的排烟量应当如何计算?
发表评论: 一般自然排烟不设补风补风是相对一些密闭性空间,防止因排烟导致室内形成负压
2021-08-27 10:02
-
高位水箱供水管接在哪里
发表评论: 自喷接报警阀前,消火栓接进入建筑阀门井前报警阀也可以说是单向阀,消火栓进入一栋建筑前一般也会装一个单向阀
2021-08-27 09:51
-
一般独院的耐火等级的判定?
发表评论: 常见的都是二级,可以查建规5.1.2
2021-08-27 09:44
-
消防水压掉压
发表评论: 如果没有发现明显漏水,检查排水阀门是否有误打开,若有误开则关闭后打压在测试;若继续掉压,关闭泵出口阀,出口回流进水池的调压阀,及高位水箱连通阀,若掉压则怀疑埋地管漏水,若不掉压则逐一排出单向阀及调压阀是否正常
2021-08-27 09:41
-
消防广播分区是否需要与建筑防火分区相适应
发表评论: 前两天刚刚了解了一下,因为广播是需要广播模块启动,二不同的主机品牌一个模块带动的点数不一样,一般三五十个点,由于我们这边防火分区较大,都是一个防火分区一个广播模块,也就是一个回路对于防火分区较小的项目不是很清楚
2021-08-19 09:07
-
耐火等级、燃烧性能、火灾危险性、耐火极限几个概念的区别,怎么理解?
发表评论: 通俗点来讲,燃烧性能主要是看建筑材料是不燃材料,还是难燃或可燃;耐火极限是在一定条件下建筑构件的抗燃烧时间及燃烧性;耐火等级是针对整个建筑,通过各个部位的耐火极限,查表确定是一级还是二、三、四级。火灾危险性是建筑在使用过程中产生火灾的难易层度或危险层度
2021-08-18 14:01
-
与注2的防火墙的区别是,此处的防火墙上是有门窗洞口的。
发表评论: 是的
2021-08-18 09:41
-
“维保”的无奈
发表评论: 你这补贴已经很高了,我这才2个W,还是检测维保这种必须要证的单位,其他大多数单位都是0补贴
2021-08-18 09:06