消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

充楞装傻

暂无说说

粉丝:6 关注:0
关注

  • 疏散楼梯间要不要直通楼顶
    发表评论: 5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。条文解释5.5.3 将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是住宅建筑,当只有1部疏散楼梯时,如楼梯间未通至屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。另外:错位设置楼梯,不方便疏散,紧急情况易产生恐慌或其他事故。不通楼顶,电梯等屋顶设备难维护,房顶漏水不好修。

    0 0 2022-03-01 14:30

  • 60号令,哪里可以查到?
    发表评论: 建设工程勘察设计资质管理规定百度~ 年份老~可能住建部官网查不到。https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/zqyj/202202/20220225_764633.html

    0 0 2022-03-01 14:07

  • 小区内部住宅楼前建立一个电动车充电站离楼房太近了
    发表评论: 最低 6米,高层加3米.仅一两个车位没限制, 加了充电站~那就是按停车场处理了

    1 0 2022-02-24 11:07

  • 特殊建设工程划分
    发表评论: 咨询当地住建部门, 验不验 申请到了,不至于后期因此产生处罚。

    0 0 2022-02-24 10:51

  • 关于地下停车场內设置丙类液体储罐的相关规定
    发表评论: 非建筑使用的丙类存储在民建地下停车场内,定义为住宿与生产储存经营合用场所  XF703-2007 4.1-e。 重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017  7.1.3可以119或12345举报。5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:    1 当总容量不大于15 m³,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;    2 当总容量大于15m³时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;5.4.12 储油间都是1m³内。

    0 0 2022-02-23 17:04

  • 敞开式厂房和装置的本质区别怎么考虑?
    发表评论: 1.人很少: 按一套设备处理,不按厂房;(个人觉得阈值是5人).2.人多且集中:集中区域是否能独立出去。不能, 都按厂房。3.人多且分散:按厂房

    0 0 2022-02-23 16:33

  • 电气火灾监控、消防设备电源监控这些电气安全产品在未来5年的发展趋势是什么样的?
    发表评论: 一、宏观上: 1. 法规上强制安装的条款很少.                     2. 建筑业下滑、人口减少,项目减少,但是一般公共建筑设计院都会设计上.                     3. 电气火灾频发,人们重视提升。                     4. 电气技术提升,电气本身防火安全性能提升。                     5. 中国影响力扩大,海外市场扩大。二、微观上:1. 这些设备多在新建工程,开发商并不是直接的使用者,非强制多不上,                         而直接使用者再去二次施工难度大;                    2. 细分市场,越细利润越高。

    2 1 2022-02-23 16:17

  • B型集中电源火灾状态下转换的意义?
    发表评论: B型转蓄电池后的电压够,但是功率有限,电流很小~不足以造成多大的危害。

    0 0 2022-02-23 15:49

  • 消防工程师的执业
    发表评论: BOSS的选择方案1: 2W买证+4W买人+100%盖章通过能拿到钱 +公关费用                   方案2: 8W人证合一 + 10%盖章通过拿不到钱其中第三项非常重要,自己跑马自己当裁判。

    2 0 2022-02-23 14:59

  • 请教一个消防执法方面的问题。
    发表评论: 消防执法已经划给了各级应急消防救援队,原属于公安部,现在属于应急管理部,二者并列关系、互相协作。因应急管理部建立时间短,部分延用公安部的法规法令。我认为,应急管理部独立出去,更注重了消防救援工作的预防性、专业性。

    0 0 2022-02-23 09:17

  • B型集中电源火灾状态下转换的意义?
    发表评论: 因为消防水导电,应急照明还需工作通电。会电倒消防员或引发其他火灾

    0 4 2022-02-21 09:45

  • 普通高层居民楼的灭火器放置数量 法律规定
    发表评论: 1.有几个公共区域能有100平的?10平的都少。2.灭火器不值钱,有比没强,稍微好点的物业都配。3.此规范太老,现在多项地方法规都建议住户自备灭火器,物业配置灭火器。考究字眼扳地方法规。国家层面只见过你这条

    0 1 2022-02-16 09:47

  • 工业建筑内安全出口灯具的设置跟房间面积大小有要求吗
    发表评论: 不属于建规10.3.1可不做

    0 0 2022-02-16 09:37

  • 请问,我公司消防泵房,主泵为电机泵,备用泵也为电机泵但与柴油发电机串联,亦可保证双动力源!是否可以满足规范要求???
    发表评论: 我认为这个条文的目的是考虑到消防电、备用电、发电机电也有可能形成隐患的情况;发电机、与泵之间的线路、发电机其他负载 都有保障的情况下应该认为符合规范. 例如独立建造的泵房专用的发电机.

    0 0 2021-12-16 17:25

  • 首层楼梯间底部能否作为功能用房使用
    发表评论: 我认为:可以做卫生间,不可以做可燃物仓库、设备功能房;不能影响其安全性和疏散宽度。

    0 0 2021-12-16 15:58

  • 2021,建筑防火大全!100类场所部位-精选汇编!
    发表评论: 按医疗。产妇和婴儿行动能力差

    0 0 2021-08-10 18:12

积分
179
提问
1
回答
176

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

最新动态

关闭