关于地下停车场內设置丙类液体储罐的相关规定

关于地下停车场內设置丙类液体储罐的相关规定

戴大卫 | 2022-02-12 10:49
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友78337 2022-02-13 10:33 00 [回复]举报

参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》GB50067-2014 

4.1.11 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。


地下停车场內设置丙类液体储罐不严格禁止,但是要按Gb50016的相关规定,5.4.12和5.4.13一样设置独立的储油间,储量受限,进行防火分隔,设置消防设施,通风等等

沐浴阳光 2022-02-14 10:09 00 [回复]举报

    3.00防火隔墙和1.5小时楼板进行分隔,连通的门应采用甲级防火门。储量不超1m³,储罐底部应设防止液体流散设施,门口应设15~30公分门槛。储罐应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设阻火阀。储罐间应设自动灭火设施。

充楞装傻 2022-02-23 17:04 00 [回复]举报

非建筑使用的丙类存储在民建地下停车场内,定义为

住宿与生产储存经营合用场所  XF703-2007 4.1-e

重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017  7.1.3

可以119或12345举报。


5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:
    1 当总容量不大于15 m³,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;
    2 当总容量大于15m³时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;

5.4.12 储油间都是1m³内。