消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

暖通洲

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 烟羽流的计算,在排烟计算中必须使用吗?
    发表评论: 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,不用按烟羽流计算;公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所才按烟羽流计算并对比表格取大值

    2 0 2022-05-09 15:48

  • 地下与地上楼梯合用时,地下部分开窗面积
    发表评论: 防火规范6.4.4-3“3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。”实际共用时还是分隔为两个楼梯间,共用时地下楼梯间需满足2平米的自然通风开窗

    0 0 2022-05-05 09:18

  • 排烟风管进场验收
    发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017-“6.2.1 风管应符合下列规定:········ 2有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。检查数量:按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不应少于5件。 检查方法:尺量检查、直观检查与点燃试验,查验材料质量合格证明文件。”规范及设计都会有排烟风管耐火极限要求,需要有满足耐火极限质量合格证明文件(型式检验报告)

    0 0 2022-04-29 11:58

  • 住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
    发表评论: 方案一不可行,GB51251-2017第4.4.12条第3款“ 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。”,此条在机械排烟章节,是针对机械排烟情况规定的,排烟口的术语标准也是指机械排烟系统中烟气的入口,所以此时设置于走道的排烟设施必须为机械排烟。此时排烟量本标准第4.6.3条第3款计算(可加走道)总计可为13000m³/h;同理方案二、方案三也不可行,必须设置机械排烟

    0 0 2022-03-04 16:38

  • 请问新风系统(或送风系统或日常排风换风系统或空调系统)管道在每个防烟分区支管处是否需要设置防火阀?
    发表评论: 规范对此无要求,穿越防烟分区的水平风管由于热压不会成为烟气大量流窜的通道,故从规范及实际角度看普通通风管道无设置防火阀的必要。

    0 0 2022-02-14 15:17

  • 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限达到0.50h以上,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道是否可以不用不燃材料进行隔热?
    发表评论: 应该是不能满足的。风管的耐火极限需要根据《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009进行,其中包括外部火与内部火两种状态下的试验,验证管道的隔热性和完整性,其中试验炉温和时间的关系为T=20+345×log(1+8t),9分钟时试验炉温就能到达662℃、30分钟时试验炉温为842摄氏度。玻璃丝绵的铝箔保护层在660度就会融化烧穿,玻璃丝绵标准图集推荐最高使用温度为350℃,在500℃下已软化凝结失去保温能力,在玻璃丝绵丧失保温性后,管道无法满足隔热性要求。

    6 0 2021-05-08 15:38

  • 金属排烟管道设计采用外包40mm玻璃棉不燃材料进行隔热措施,该风管的耐火极限是否能达到0.5h以上?
    0 0 2021-05-08 15:36

1
积分
7
提问
0
回答
7

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 注册暖通工程师,暖通高级工程师
最新动态

关闭