
涩舞
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
消防救援窗必须是一块完整的玻璃吗?用平开窗(中间有窗框,两扇加起来才大于1米)或者推拉窗做消防救援窗是否可以?
发表评论: 消防救援窗的目的是什么?为什么要1米*1米?
2022-09-07 13:37
-
消防电梯轿厢安全窗的设置问题?
发表评论:
2021-11-11 10:27
-
RVS(300/300V)的线能用吗?
发表评论: 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
2021-06-08 09:38
-
规范图示问题
发表评论: 同问,有消防图示在一起真的很方便!希望能向以前一样,方便查阅!
2021-05-24 14:41
-
消防应急灯
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20184.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
2021-04-26 13:41
-
楼梯间疏散门
发表评论: 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可。https://mp.weixin.qq.com/s/HwcW5K5qXy3wbO9Ge6yFwg
2021-04-13 11:13
-
楼梯间疏散门
发表评论: https://mp.weixin.qq.com/s/HwcW5K5qXy3wbO9Ge6yFwg
2021-04-13 11:12
-
消防联动问题
发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 3.2.4 有两个及以上集中报警系统或设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统。对于设有多个消防控制室的保护对象,应确定一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理。根据建筑的实际使用情况界定消防控制室的级别。 主消防控制室内应能集中显示保护对象内所有的火灾报警部位信号和联动控制状态信号,并能显示设置在各分消防控制室内的消防设备的状态信息。为了便于消防控制室之间的信息沟通和信息共享,各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息;同时为了防止各个消防控制室的消防设备之间的指令冲突,规定分消防控制室的消防设备之间不应互相控制。一般情况下,整个系统中共同使用的水泵等重要的消防设备可根据消防安全的管理需求及实际情况,由最高级别的消防控制室统一控制。
2021-01-26 09:19
-
求助各路大神,变配电房的安全距离及防火间距是?
发表评论: 民用建筑所属单独建造的终端变电站,通常是指10kV降压至380V的最末一级变电站。这些变电站的变压器大致在630kV·A~1000kV·A之间,可以按照民用建筑的有关防火间距执行。但单独建造的其他变电站,则应将其视为丙类厂房来确定有关防火间距。对于预装式变电站,有干式和湿式两种,其电压一般在10kV或10kV以下。这种装置内部结构紧凑、用金属外壳罩住,使用过程中的安全性能较高。因此,此类型的变压器与邻近建筑的防火间距,比照一、二级耐火等级建筑间的防火间距减少一半,确定为3m。规模较大的油浸式箱式变压器的火灾危险性较大,仍应按本规范第3.4节的有关规定执行。
2021-01-26 09:13
1