  • 火灾危险性?
    发表评论: 根据《建规》3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:     1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;     2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。该条强调的是生产火灾危险性,中间仓库不属于生产类,顾不管中间仓库是什么危险性都不影响该厂房的火灾危险性。还有就是要结合《建规》3.1.2条文说明中“表2 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量”来确定该厂房的火灾危险性。但是需要注意中间仓库要符合《建规》3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:     1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;     2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;     3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;     4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。中间仓库还应符合《建规》内关于仓库的相关要求。

    0 0 2024-05-08 08:26

  • 老年人照料设施是多个独立的单层建筑,每个独立的建筑15张床位,请问需不需要设置自动喷水和自动报警系统?它这种是按照独立的建筑还是按照总体界定?
    发表评论: 个人认为您所说的不属于老年照料设施,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》5.1.1条文说明本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。根据您所描述多个单体建筑,且每个15人,每个建筑人数不超过20人,不符合老年人照料设施的定义。个人认为不应按总体人数判断,应按照单体所能容纳的人数来判断。根据《老年人照料设施建筑设计标准 JGJ450-2018》1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。也可进行判断。不属于老年人照料设施自然也就不需要设置自喷和自报。(个人观点,仅供参考)

    1 1 2024-04-10 13:19

  • 密室逃脱类场所能不能设置在大型商业综合体内
    发表评论: 明白了,谢谢解答。

    0 0 2023-12-13 09:13

  • 厨房洒水喷头温度
    发表评论: 收到,谢谢啦

    1 0 2022-10-10 19:09