  • 既有建筑装修后对自然排烟窗的要求问题
    发表评论: 依据防排烟规范地上大于100平米有人停留房间,或者地上大于300平的无窗可燃物较多储物间,大于20米的内走道,都要设置排烟设施,不大于32米可设置自然排烟,自然排烟楼层设置在侧墙上不小于3分之一高度,有储烟仓可以设置在舱内!中庭自然排烟必须设置在顶部,并设置可快速开启装置!

    0 0 2021-01-19 16:50

  • 消防登高扑救场地
    发表评论: 场地必须满足面积要求,满足承重!还要满足无障碍物要求,依据报审报批的合法图纸施工

    1 0 2021-01-19 16:43

  • 楼梯间是否一定要设灯光型疏散指示标志
    发表评论: 依据应急照明技术标准GB51309-2018规定必须设置,如果是公共聚集人员密集场所楼梯间还需设置楼层指示牌!

    0 0 2021-01-18 17:48

  • 安装消防水泵和消防水泵巡检系统需要走哪些手续?
    发表评论: 合格证书,认证证书,合法的审批设计图纸!

    1 0 2021-01-18 17:44

  • 建筑防火规范指南属于国家规范吗?
    发表评论: 规范说了商店,楼板大于24米,任一层大于1000平 ,才算1类,你给的指南又说大于两万平大于24米属于1类,随意规范和指南的冲突就在这里,不知道以哪个为准?

    0 0 2021-01-02 15:16

  • 长距离输煤皮带
    发表评论: 雨淋必须按同时灭火最大量算!

    0 0 2021-01-01 14:14

  • 泡沫喷淋自动灭火系统
    发表评论: 按现场实际情况确定,上下喷都有!

    0 0 2021-01-01 14:06

  • 短立管长度要求
    发表评论: 短立管长度没有要求,直径有要求!

    0 1 2021-01-01 14:04

  • 建筑防火规范指南属于国家规范吗?
    发表评论: 三十四、《建规》5.1.1:“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑,属于一类高层建筑”,其中,怎样判断“建筑高度24m”?“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的相对室外设计地面的高度大于24m。示例:图示25的公共建筑,建筑高度49.5m,一至五层每层建筑面积1500m²,六层以上每层建筑面积980m²,24m以上的楼板楼层的建筑面积不大于1000m²,属于二类高层公共建筑。

    0 0 2021-01-01 13:32

  • 建筑防火规范指南属于国家规范吗?
    发表评论: 建筑防火GB500162014(2018版)规定大于24米及大于1000平才算1类高层,指南又说大与24米大与2万平属于1类高层,请问不冲突吗?建规与指南冲突以那个为准?

    0 0 2021-01-01 12:17

  • 喷淋系统防晃支架
    发表评论: 需要设

    0 0 2020-12-24 14:54

  • 多层公寓能否设计剪刀楼梯作为两个安全疏散出口?
    发表评论: 可以的,但要满足每个剪刀楼梯两个入口水平距离不小于五米,梯段之间不小于1小时耐火分割,封闭楼梯间满足自然通风,不满足应采取机械加压送风。

    1 0 2020-12-15 13:15