消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

长距离输煤皮带

如果输煤皮带必须考虑两段雨淋阀同时开启,那么用水量也是要考虑两段总水量吗?

| 2020-12-25 22:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2020-12-26 08:41 00 [回复]举报

是的,需要考虑。

黄辉 2020-12-26 09:51 00 [回复]举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 


9.1.9 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

阳光哥哥 2021-01-01 14:14 00 [回复]举报

雨淋必须按同时灭火最大量算!

关闭

关闭

手机APP下载