
消防网友55886
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
消防设施通用规范
发表评论: 多谢!
2023-01-06 11:16
-
消防设施通用规范
发表评论: 多谢!
2023-01-06 11:15
-
厂房内设置办公室、休息室的安全疏散设计
发表评论: 3.3.9 本条为强制性条文。从使用功能上,办公、休息等类似场所应属民用建筑范畴,但为生产和管理方便,直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等可以根据所服务场所的火灾危险性类别设置。相关说明参见第3.3.5条的条文说明。
2022-02-09 13:36
-
环状给水管网
发表评论: 室内消火栓应上下成环室外如有有市政栓且满足要求可不再高室外栓。8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时; 2 向两种及以上水灭火系统供水时; 3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; 4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
2021-11-26 11:03
-
关于地下车库应急照明持续时间的问题
发表评论: 消防讲究从严,照明规是专用规范,且版本年限比车库规新,应依据照明规执行吧。
2021-11-26 10:51
-
《考生已如风中残烛》
发表评论: 希望政策能为一心救学,苦啃消防的专业人员带来原本该有的职业地位与相应的报酬。
2021-11-09 09:17
-
消防控制室三图
发表评论: 消防控制室通用技术要求 GB25506-2010 >4.1 消防控制室资料消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:a) 建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;
2021-11-09 09:03
-
环状给水管网
发表评论: 包含了自动喷水灭火系统(室内),详见《消防给水及消火栓系统技术规范》图示
2021-11-09 08:59
1