  • 请教一下各位大佬,建筑高度7.160 m, 体积7327立方米,单层丙类厂房,这个消火栓栓口动压取多少?
    发表评论: 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

    0 0 2025-03-28 13:53

  • 水流指示器和流量开关是同一个东西吗?
    发表评论: 水流指示器和流量开关不是同一个东兴,水流指示器只作为报警信号,指示自喷系统具体是哪一个防火分区动作情况;而流量开关一般安装在水箱间,作为消防泵直接启动的信号,与报警系统主机没有关系。

    0 0 2024-11-13 14:20