
空军一号
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
独栋酒店算大型商业综合体吗
发表评论: 不算,大型商业综合体必须是以商业为主,你的就是宾馆酒店,属于旅馆业
2024-03-01 15:32
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 单、多层,甚至二类高层学生宿舍,可以不设
2024-03-01 15:28
-
为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?
发表评论: 该食堂是为该老年人照料设施中的老人服务的,老人在此就餐,属于老年人照料设施的组成部分,应设
2024-03-01 15:20
-
疏散通道在满足疏散宽度的要求下,比如满足了1.4m,多余的宽度可以堆放一些难燃物品(如:阻燃垃圾桶)吗
发表评论: 依照《建筑防火通用规范》12.0.6条可能不允许,但实践中只要保证疏散宽度足够,普遍默认为可以,几乎所有医院、行政审批服务大厅疏散通道上不都是设有休息坐椅吗,只要宽度足够即可
2024-03-01 15:14
-
地下商超能向相邻的车库借用安全出口进行疏散吗?
发表评论: 不可
2024-03-01 14:42
-
丙二类仓库是否可以储存食用油
发表评论: 可以。分间储存,没有问题;食用油为丙1类,与丙2类物品不起化学反应,配备通用型灭火设施器材,如ABC干粉灭火器或泡沫灭火器或对应的自动灭火装置,也可同间储存。
2024-03-01 14:41
-
请问九小场所的界定标准出自哪个法规规定?下面这段话是在哪个法规里面的?
发表评论: 多年前山东省公安厅的规范性文件规定的,不具有法律效力
2024-03-01 14:25
-
酒店可以做侧喷嘛
发表评论: 通常说来,可以
2024-03-01 14:17
-
顶棚装修材料为木质,为可燃材料(B2),涂刷防火涂料后,可否视作难燃材料(B1)?
发表评论: 按要求涂刷后当然可以视作B1级
2024-03-01 14:07
-
单层丙类车间,生产的火灾危险性类别:丙1类,耐火等级:二级。建筑面积小于1000平方米,需要设置自动喷水灭火系统吗,谢谢!
发表评论: 不需要
2024-03-01 10:48
1