
杨志强1916
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
设备用房能不能贴邻人密
发表评论: 规范内不冲突,但与建筑没计防火规范冲突。5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
2023-12-25 12:57
1