
zjh_0422
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
柴油消防泵室内储油箱需要设置通往室外的通气管吗?
发表评论: 核查设计要求,规范没明确的设不设由设计决定。
2024-11-30 22:33
-
消防水泵控制柜为手动状态,可以远程手动启动吗?有强制要求吗?
发表评论: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019 4.16.1 应使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接,接通电源,使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态。应对消防泵控制箱、柜下列主要功能进行检查并记录,消防泵控制箱、柜的功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的规定: 1 操作级别; 2 自动、手动工作状态转换功能; 3 手动控制功能; 4 自动启泵功能; 5 主、备泵自动切换功能; 6 手动控制插入优先功能。 《消防联动控制系统》 GB16806-2006 4.4.1.3 消防电气控制装置应能以手动方式控制受控设备进入预定的工作状态。在自动工作状态下或延时启动期间,手动插入控制应优先。 4.11.1.3 同时具有手动和自动控制功能的消防电动装置应有手动或自动控制状态光指示。消防电动装置在自动状态下,手动插入操作优先。本人观点:手动插入优先,是指水泵控制柜在自动状态,有自动启动信号(如延时启动)时,可以在自动程序未启动前手动优先启动或停止。如:双连锁系统仅收到1个报警信号,此时可以手动优先提前启动水泵;或现场有喷头误动作喷水时,消控室可以手动优先停止水泵(由于停止水泵后启泵信号持续输入导致实际停泵后会自动再次启动,此时长按停止键停止水泵,派人去水泵房手动停止水泵)
2024-11-02 20:34
1