
徐凯雷 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注
-
关于灭火器必须报废的情形
发表评论: 灭火器筒体如果是平底的,那么在灭火器内压力的作用下,特别是底部中央压力集中的情况下,筒体容易产生变形或损坏,这是因为压力在筒体底部不均匀地分布,而平底设计无法有效地分散这种压力。
2024-02-22 17:12
-
一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题
发表评论: 我个人认为:通规是大方向的要求,但是具体实施细则需要专项规范及专业规范的配合落地,8.2.2的抬头写的很有余地,“除不适合设置排烟设施的场所,火灾发展缓慢地场所外可不设”“以下场所应采取排烟等烟气控制的措施”也就是说并未强制自然还是机械,至于怎么排烟和烟气控制就要看专项规范的具体要求了。
2024-02-22 10:35
-
关于应急照明的两点疑问
发表评论: 这里需要主要几点,只要是发生火灾仍需工作、值守的区域都要设置,所以排烟送风机房肯定需要设置,其次,疏散照明等同于应急照明,但是备用照明可以不使用应急灯具也不可以替代疏散照明灯具
2024-02-22 10:21
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 稳压泵的公称流量应小于系统自动启动流量。在临时高压消防给水系统中,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,但对于自动喷水灭火系统,宜予区别对待。(1)稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,在设置稳压泵组的临时高压给水系统中,当通过消防水泵出水干管上的压力开关直接自动启动消防水泵时,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,方可满足“消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵”的控制要求。(2)闭式自动喷水灭火系统难以适应该规定要求。不同于室内消火栓等消防水灭火设施,自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,如按本条文规定要求确定稳压泵流量,则可能导致报警阀组不能有效动作,贻误灭火时机。可能是系统存在泄漏,该泄漏值已达最小系统启动流量且稳压泵设定启动值低于报警阀组的启动设定值。其次在考虑组件及电气元器件的问题。
2024-01-22 09:37
-
关于一消职业技能补贴领取
发表评论: 嗯,我也核实了,目前咱云南不针对这类型证书发放补贴
2023-09-21 10:26
-
如何确定是否为消防电梯?
发表评论: 消防电话必须是独立的通信系统,你看看排线是不是跟总机那边直连的。关于消防电梯的话,我个人认为是不符合的,毕竟独立的电缆井和排水井,防水级别等都不符合要求,很多货梯还兼做消防电梯呢,但是也只是有一个迫降功能和每个功能层停靠功能而已。
2023-09-15 08:32
-
检测时消防产品的检查?
发表评论: 是的是的,非常感谢。我明白怎么做啦
2023-09-01 16:41
-
检测时消防产品的检查?
发表评论: 张工,还想请教一下,关于第三方做消防设施的初次检测(单项消防竣工验收),有哪些文件是必查的。因为根据官方文件的要求,很多单位无法完全提供所需材料。
2023-09-01 15:49
-
检测时消防产品的检查?
发表评论: 是的是的,就是建筑物消防单项施工完成,让我们第三方去出具初次的检测报告
2023-09-01 15:42
-
关于联动逻辑设置问题?
发表评论: 嗯,是的,因为我从事的第三方消防技术服务机构,涉及维保、检测、评估,地方的大队、支队近段时间在进行专项检查和抽查,针对很多问题进行深究。所以就在想需不需要体现出来问题,把自己的本质工作做好,不要出现失实报告及虚假报告的帽子扣在头上
2023-09-01 15:12
-
关于联动逻辑设置问题?
发表评论: 就是我还问一下,如果要改动,是可以改动的吗,需要联系厂家还是自己就能改动,若不能改动,该问题是否需要每个月在维保报告中体现出来
2023-09-01 14:41
-
关于联动逻辑设置问题?
发表评论: 感谢啊,张工,但是关于火灾自动报警系统的规范条文解释中也提到了单点触发的问题,条文说明是强制性要求采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合作为自动消防设备、设施的联动触发信号
2023-09-01 14:40
-
关于疏散走道及中庭的排烟设置问题
发表评论: 感谢感谢,可算是找到这个60米了
2023-09-01 08:40
-
关于疏散走道及中庭的排烟设置问题
发表评论: 没找到呀,之前高规倒是有,但是高规不是废止了吗?
2023-08-31 10:57
-
关于2018年以前的文件要求是否还实施?
发表评论: 我发的图片,那张全国标准信息公共服务平台这个网站可以查到收录进去现行的,作废的等国家标准、地方标准、行业标准、只有部分标准未收录,大部分都有了。就在网站信息里看
2023-08-30 17:46
-
水泵出水干管设置的压力开关用电接点压力表替代?
发表评论: 是的, 规范当中也没有完全明确压力开关的选型。就是不知道这种设计和安装是否符合要求。一、电接点压力表是一种带触点(直接由表针与设定针组成)的压力表——能指示压力数值。 特点:触点容量很小,只能带动小型继电器或电子元件。触点几乎没有保持的压力范围。 二.低压压力开关—— 特点:是由压力室与弹簧组成的能快速分合的触点系统。能在设定的压力范围之内保持接通或断开,触点容量大,甚至可直接带动小型电动机,带动大型接触器更是不成问题。
2023-08-30 11:57
-
关于2018年以前的文件要求是否还实施?
发表评论: 通辽老哥,改编号啦
2023-08-30 11:08
-
关于2018年以前的文件要求是否还实施?
发表评论: 感谢啊,我也是看到了,编号从GA变成了XF
2023-08-30 11:06
-
关于2018年以前的文件要求是否还实施?
发表评论: 感谢老哥,具体可以在哪里查询到这些规范是否作废,是去每部文件发布的官网吗?
2023-08-30 10:41
-
实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》
发表评论: 解决了好多疑惑,感谢平台!
2023-08-30 09:13