
Light_Amazing
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
汽车充电站需要配备什么灭火器,依据是什么?
发表评论:
2024-03-12 08:45
-
消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
发表评论: 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定: 1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作
2023-12-27 08:54
-
消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
发表评论: 按最新的规范要求:1只消火栓按钮+同一防火分区2只探测器→联动启动消火栓泵 1只消火栓按钮+同一防火分区1只探测器+1只手报→联动启动消火栓泵总之最新规范要求1只消火栓按钮+2个火警才能联动启泵。单独的一只消火栓按钮报警不应该联锁或联动启泵
2023-12-26 08:58
1