
兰色微醺
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
发表评论: 8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统: 1 地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; 2 地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房; 3 占地面积大于1500㎡的地上木器厂房; 4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 5 除本条第1款~第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房; 6 建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类生产场所 针对你所描述的,规范中最接近的条款应该是第2点了,整改场所可以通过和条款对比,判断是否需要设置自动灭火系统。有的场所内部存在多种物质,政府部门下发整改要求设置喷淋也属正常。
2023-12-30 10:50
1