格栅吊顶下喷喷头安装挡水板,合格吗?

 

请写下您的回答回答

共 10 回答

24-09-25

如果你的镂空比例大于70%,在隔栅吊顶上下设置喷头的话,是可以设置挡水板的。这个时候设置挡水板的作用是为了防止下边的喷头产生“冷焊”。(就是上面的喷头喷水冷却降温下边喷头周围的烟气,导致下边的喷头不能及时动作)。

0 0 [回复]举报

安洪全 24-09-25

不合格

0 0 [回复]举报

磊中 24-09-25

通透面积是多少呢?如果是不大于70%的话可以这样设置的,没有问题的,肯定要加挡水板的,他也有集热的作用,是喷头快速爆破喷水

0 0 [回复]举报

陈新辉 24-09-25

目测一下,吊顶的镂空面积在50左右。镂空面积小于楼板面积的70%,所以吊顶上当和下方都要设置喷头。图中只见下喷,显然是错的。

0 0 [回复]举报

消防资源网   回复: 陈新辉24-09-25

有上喷的

0 0 [回复]举报

周家斌 24-09-25

可以,要的就这效果,挡水板的边缘高度与洒水盘齐平

0 0 [回复]举报

陈泽平 24-09-25

面积不宜小于0.12㎡,半径约为20cm,面积小了

0 0 [回复]举报

张治福 24-09-26

合格,格栅吊顶也属于障碍物,增加挡水板是可行性方案,如做成上下喷则更完美。

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

0 0 [回复]举报

一只小锦Li 24-09-26

合格,旁边疏散指示灯好像安装不怎么规范


0 0 [回复]举报

大谧 25-03-18

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

这个上方有孔洞、缝隙,不就是格栅吊顶嘛

0 0 [回复]举报