消防强(直)启柜

请教大家,消防强启柜启动现场设备消防报警主机需要接收到反馈信号么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

雨田 25-09-10

火规50116,

第4.3.3 条:消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

本条文解释如下:4.3.3 消火栓泵应将其动作的反馈信号发送至消防联动控制器进行显示。

由此可见,只要消火栓泵动作,就应该将此动作信号反馈至报警主机。在消控室值班过程中,值班人员能够及时了解各设备的运行状况,是十分必要的。