消防问答 > 消防给排水 提问

如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?

如何从外观辨别消防管道采用的是无缝钢管还是镀锌钢管?

请写下您的回答回答

共 11 回答

懒得说 24-06-12

看管口能辨别

0 0 [回复]举报

雪原_D1p0 24-06-12

问题不明确。无缝钢管也可以镀锌,有没有镀锌看颜色就行

0 0 [回复]举报

南明离火   回复: 雪原_D1p024-06-13

“热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”

0 0 [回复]举报

牛疼 24-06-12

一般情况下是看管径,无缝钢管细一点。

0 0 [回复]举报

南明离火   回复: 牛疼24-06-13

安装好的呢,无法看到管径

0 0 [回复]举报

牛疼   回复: 南明离火24-06-14

卡一下外径,对比一下就行

0 0 [回复]举报

南明离火   回复: 牛疼24-06-14

DN100的 外径各是多少;DN200的呢

0 0 [回复]举报

牛疼   回复: 南明离火24-06-17

百度上找了一个对照表,因为我这边常见的是150的管道差异,对比了一下这个表格是一样的,您可以参考看看。

具体DN200的这2种数值是一样的我就不太清楚怎么分辨了,如果必要的情况下,还是拆开卡箍确认一下吧。

0 0 [回复]举报

消防资源网 24-06-12

如何从外观辨别消防管道采用的是无缝钢管和焊接钢管吧?

0 0 [回复]举报

南明离火   回复: 消防资源网24-06-13

8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管



恩,想说的是这个“热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”,安装好后如何辨别


0 0 [回复]举报

3211233   回复: 南明离火24-07-02

看有没有焊缝就行了啊,焊接钢管有一条明显的焊缝(小管子是直缝焊,大管子是螺旋焊缝)

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭