《消防设施通用规范 GB55036-2022 》:
消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 :
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
两个规范里面关于消防水池的报警水位只有最高和最低水位。石老师在《消防设施通用规范-解读及应用中》关于此处描述:监测水位应至少包含溢流水位、最高有效水位、最低有效水位。
增加了溢流水位报警。溢流水位需要报警有规范出处吗?
多谢